线程评级:
  • 0票(s) - 0平均
  • 1
  • 2
  • 3.
  • 4
  • 5
RoboDK和现场总线连接
# 1
问候,

我有一个关于Staubli CS8C控制器的问题:可以通过Profibus-DP卡与RoboDK软件进行通信吗?我会用PLC发送和接收模拟信号。

谢谢,
爱德华·好食
# 2
您应该能够将输入/输出的通用板连接到Staubli CS8机器人控制器。您还可以在后处理器中自定义您的板的名称。

例如,如果您正在使用Staubli VAL3后置处理器,您应该查找变量IO_BOARD_NAME(默认设置为BasicIO-1)。
# 3
谢谢你,艾伯特,我在后置处理器中找到了这个选项,但是它能在第三方Io卡上工作吗?我已经安装了一张molex profibus卡并连接了PLC。这将是非常方便,如果我可以使用PLC输入和输出。
# 4
您应该能够配置第三方IO卡。我听说一个客户能够做到这一点,因为我们必须在后期处理器中添加这个选项。我不确定如何在Stäubli控制器中配置。
# 5
(01-02-2022, 07:16 pm)艾伯特写道:您应该能够配置第三方IO卡。我听说一个客户能够做到这一点,因为我们必须在后期处理器中添加这个选项。我不确定如何在Stäubli控制器中配置。

谢谢艾伯特,有用的信息。我们可以这样做,添加到帖子。
你能分享一下预编译的项目(Staubli Val3,加工和简化)吗?

非常感谢。
爱德华·
# 6
你可以给我们发电子邮件info@m.sinclairbody.com询问这些职位,我们会提供给你。